Современный центр обработки данных Все, что вы хотели узнать о ЦОД в банках Оценка: ***** 1 Голосов

#41 Пользователь офлайн   ANGELA DAVIS 

  • Специалист
  • Перейти к галерее
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 68
  • Регистрация: 12 Июнь 09

Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:03

Итак ответы на поледние вопросы, специально для Маугли.

Цитата

Масштабы ЦОД?


Площадь, занимамая центром обработки данных составляет 350 кв.м. В настоящее время в ЦОД установлены 44 аппаратных 42U шкафа с возможностью их масштабирования.

Цитата

Кто выполнял проектирование, разработку решений, поставку и монтаж оборудования?


ТОО Vicom Plus. Более подробный ответ, пожалуйста смотрите в предыдущих сообщениях.

Цитата

Какие принципы и стандарты вошли в техническое задание на проектирование и построение ЦОДа?


Техническое задание на проектирование и построение ЦОДа в основном базировалось на международных стандартах TIA-942, а также использовались стандарты СН-512

Цитата

Какие задачи ставились при проектировании помещений ЦОДа?


Размещение максимально возможного количества аппаратных шкафов в заданном помещении.

Цитата

Какова защита ЦОДа от внешних факторов? Наводнение, землетрясение и т.п.?


Снаружи - многослойная гидроизоляция, изнутри - инжекционная пропитка бетонных конструкций, система натяжных потолков, а также термоизоляция. Проектная сейсмостойкость здания - 9 баллов.
А меня освободили )))
0

#42 Пользователь офлайн   ANGELA DAVIS 

  • Специалист
  • Перейти к галерее
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 68
  • Регистрация: 12 Июнь 09

Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:05

Цитата

Меры предосторожности при шумовых и вибрационных воздействиях на оборудование?


Если имеются в виду вибрационная стойкость, то по результатам исследований, проведенных специалистами КазНИИССА, вибрационные воздействия внутри помещения в 10 раз меньше допустимых при максимально возможных смоделированных воздействиях.. Специальная виброизоляция установленного в ЦОД оборудования не применялась.

Цитата

Система энергообеспечения:



Цитата

Максимальная мощность ЦОД?


1 МВт.


Цитата

Принцип и время резервирования?


Полное дублирование энергообеспечивающих систем с автономным временем работы ИБП более 10 минут.

Цитата

Защита от сбоев и перепадов, стабилизация напряжения?


Реализуется при помощи ИБП, а также ДГУ на случай длительных изменений параметров в питающей энергосети.

Цитата

Расчетная максимальная мощность на одну стойку?


10 кВт в режиме резервирования 2N.
А меня освободили )))
0

#43 Пользователь офлайн   ANGELA DAVIS 

  • Специалист
  • Перейти к галерее
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 68
  • Регистрация: 12 Июнь 09

Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:07

Цитата

Фактическая максимальная мощность на одну стойку?


В настоящий момент времени 8,5 кВт.

Цитата

Система мониторинга?


APC ISX Manager.

Цитата

Меры по экономии электроэнергии?


Применены энергосберегающие светильники, а также датчики движения, включающие и отключающие освещение в рабочих зонах ЦОД.

Цитата

Система оповещения при авариях?


АPC ISX Manager.

Цитата

На чем спроектирована система охлаждения:

Фрионовая или же чиллерная?


Для охлаждения основного оборудования применяется чиллерная система, для некоторых помещений используются фреоновые кондиционеры

Цитата

Работа кондиционеров в летнее и зимнее время – энерго-затраты, эффективность?


Установленные чиллеры имеют опцию FreeCooling, что позволяет в холодные периоды обходиться без использования компрессоров.


Цитата

Система оповещения при авариях?


APC ISX Manager, управляющие информационные панели в помещении операторов.

Цитата

На каком оборудовании построена система СКС?


СКС построена на модульном оборудовании высокой плотности Tyco Electronics.
А меня освободили )))
0

#44 Пользователь офлайн   ANGELA DAVIS 

  • Специалист
  • Перейти к галерее
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 68
  • Регистрация: 12 Июнь 09

Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:09

Цитата

Какая использовалась категория кабеля для построения элементов СКС?


Использовались медные кабели CAT6, а также оптические кабели SM и MM.

Цитата

Как выполнено резервирование СКС по помещению Цода?


Полное дублирование коммутационных узлов, при этом разделению трасс СКС внутри помещения особое значение не придавалось.

Цитата

Как выполнено резервирование СКС непосредственно в стойках?


В каждой аппаратном шкафу размещаются порты от двух различных коммутационных узлов.

Цитата

Система мониторинга СКС?


СКС выполнена полностью с использованием пассивного оборудования.
А меня освободили )))
0

#45 Пользователь офлайн   ANGELA DAVIS 

  • Специалист
  • Перейти к галерее
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 68
  • Регистрация: 12 Июнь 09

Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:10

Засим он-лайн конференция объявляется закрытой.

Благодарим всех за оказанное внимание и интерес к данному проекту.
А меня освободили )))
0